gianto
  • gianto
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
15 anni fa
Devo eseguire una pratica per la defiscalizzazione del 55% e ho un piccolo dubbio.
Regione Veneto, provincia di Padova, nuova coibentazione pareti perimetrali tipo " a capotto". Per completare la pratica sul sito ENEA devo redigere il certificato di qualificazione energetica.
Domanda:
Tale certificato devo essere redatto secondo la nuova normativa vigente, (riferita alla UNI 11300) ho è sufficiente che sia corrispondente alla normativa pre-esistente (Dlgs 192/05, 311, ecc.)?
Grazie e ancora complimenti all'Ing. A.P. per l'ottimo lavoro che state svolgendo.

Galletto
gianto
  • gianto
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
15 anni fa
albertop
15 anni fa
In questo link ci sono alcuni spunti interessanti:
Attestato di qualificazione energetica 

La procedura da adottare dovrebbe essere quella valida nel luogo e nel momento. Oggi, alternativamente:
- metodo semplificato ENEA,
- metodo richiesto dalla regione (che nel Veneto coincide con UNI/TS 11300)
- UNI/TS 11300


IMHO
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
gianto
  • gianto
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
15 anni fa
Molte grazie Ingegnere e la sua risposta è esaustiva (come sempre..).
Cordiali saluti.

Per. Ind. G. Galletto