tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
14 anni fa
A parte la difficolta' di trovare i dati forniti dal produtttore, ma anche inserendo i valori di default previsti nel prospetto B.22, non cambia il valore dell'EPi considerando il funzionamento in condensazione.
Come origine dei dati ho impostato dichiarazione del costruttore. Calcolo secondo appendice B.3
albertop
14 anni fa
forse temperatura dell'acqua troppo elevata?
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
14 anni fa
E' un impianto a pavimento; nel calcolo gli effetti della condensazione si fanno sentire a temperature bassissime, al contrario di quello che dicono o costruttori.