Kino76
  • Kino76
  • 59% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
14 anni fa
Nei risultati di calcolo su una riqualificazione energetica di un edificio esistente in zona C mi son imbattuto in dei valori che mi lasciano perplesso..😕
Il nuovo impianto termico prevede che la pompa di calore sia preposta sia alla climatizzazione che alla produzione di acqua calda sanitaria.
La superficie utile del locale è di 196 mq il fabbisogno di energia termica per la produzione di acs risulta 1731,256 Kwh.Il valore di consumo impostato è di 200 l/g
il fabbisogno di energia elettrica da rete per acs risulta pari [b8],76 kWhe[/b].

Supponendo che il valore riportato negli indicatori di prestazione energetica di impianto (sezione globale) si debba intendere come kWhe mq/anno si ottiene 8,76*196 = 1716 kWhe.

Questo corrisponde però al 99% di fabbisogno di energia termica acs pari a 1731 kWhe.
Apparentemente non parrebbe applicato il valore di COP della pompa di calore
Sto sbagliando qualcosa?