Certo che puoi, la mia mail l'hai. In ogni caso il rendimento maggiore di 1 (che non significa necessariamente creare energia ... ) è possibile dal momento che si tratta di fabbisogno di energia termica teorica / fabbisogno di energia primaria.
Il
rendimento globale medio stagionale si riferisce al solo riscaldamento. In mezzo a questi passaggi esiste, ad esempio, il recupero delle dispersioni per acs che viene computato nel riscaldamento (questo da solo può portare ad un rendimento globale maggiore di 1) oppure una pompa di calore elettrica (per cui se il COP è maggiore di circa 2,5 abbiamo un rendimento di produzione maggiore del 100%) oppure anche una caldaia a condensazione con impianto fatto benissimo.
Che il rendimento sia maggiore di uno è possibile fintantoché rimane la definizione attuale del rendimento.
Enrico, scordati il Nobel 😉.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.