scs
  • scs
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe E Creatore della discussione
15 anni fa

Nel calcolo per paimento controterra secondo uni en 13370 non viene mai richiesta la temperatura del terreno. In parametri climatici, invece inseriamo detta temperatura che in realtà cambia il dato finale.


Potete svelarmi l'inghippo? grazie

albertop
15 anni fa

Per il calcolo energetico si usa attualmente la temperatura media dell'aria esterna.


La 11300 prevede invece un coefficiente moltiplicativo:


pavimenti/pareti verso terreno 0,45


su vespaio aerato 0,80


pertanto, nel caso di un pavimento appoggiato al terreno si utilizzerà sempre la medesima formula Q = U * A * (Ti-Te) * 0,45


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
scs
  • scs
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe E Creatore della discussione
15 anni fa

si d'accordo, ma per quale motivo, variando la T del terreno mi cambia il calcolo della dispersione al terreno?


grazie

albertop
15 anni fa

la dispersione "di picco" cambia e cambierà nel futuro perchè si utilizza la "vecchia" 7357. Il calcolo dell'energia (ovvero l'EPi) non cambia.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
scs
  • scs
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe E Creatore della discussione
15 anni fa

.....non vorrei sembrare insistente, ma non riesco a ritrovarmi, la 7357 non è una norma ritirata da molti anni? così come la uni 10346?, effettivamente però la 13770 non calcola la potenza di picco....come se ne esce?


grazie

albertop
15 anni fa

il software fa molte cose oltre al calcolo dell'EPi e del rendimento. Se non interessa la potenza di picco ... basta ignorarla ;)


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
15 anni fa

[postby]albertop


il software fa molte cose oltre al calcolo dell'EPi e del rendimento.


Infatti fa molte cose


Sarebbe possibile inserire nell'help le formule, senza dover andare a scartabellare sembre le UNI. Sarebbe utile anche per avere un riscontro immediato su come alcuni dati influenzino pesantemente il risultato finale.

albertop
15 anni fa

[postby]tagio


Sarebbe possibile inserire nell'help le formule, senza dover andare a scartabellare sembre le UNI. Sarebbe utile anche per avere un riscontro immediato su come alcuni dati influenzino pesantemente il risultato finale.



Sarebbe illegale ma, visto che lo fanno anche altri software, ritengo che nel futuro lo possiamo fare anche noi.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.