impianto costituito da PdC aria-aria : unita' esterna (Pot Termica 24 kW)
Messaggio originale di Renè:
Ma se l'impianto è aria-aria, da dove arrivano quelle perdite nel sottosistema di distribuzione?
Cmq poco importa
L'Energia Termica utile fornita dal sottosistema non cambia anche se inserisco un PdC con potenza molto superiore !???
Messaggio originale di Renè:
Se la "potenza molto superiore" viene inserita qui:
non cambia nulla nel risultato finale. Questo dato è ininfluente ai fini del calcolo energetico.
Se ne è parlato N volte. La potenza considerata dal software è quella nella tabella "prestazioni a pieno carico dichiarate":
i dati inseriti non sono reali.
Ora, visto che una pdc da 24kW può erogare un'energia pari a 24 x 744 = 17856 kWh che è sempre di molto superiore a quanto richiesto (nel mese di gennaio sono richiesti 2369 kWh), perché il programma segnala che la pdc eroga una energia molto bassa?
C'è qualcosa che "blocca" la pompa di calore. Di solito questo blocco è la "temperatura bivalente". Vedendo velocemente l'energia erogata in tutti i mesi è in aumento ma mai a completamento (nemmeno in aprile). Significa che la temperatura bivalente impostata è molto alta. Esempio:
Per concludere l'argomento i dati da inserire con un generatore di calore di questo tipo sono questi (i dati prestazionali devono ovviamente essere quelli reali):
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.