Giacomo Missio
5 anni fa
Buongiorno,
avrei bisogno di aiuto per l'esportazione del file XML.
Mi appare il messaggio di file non valido con le seguenti motivazioni:
Viola il vincolo minLength di '1'. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento 'idComponenteStratigrafia' con valore "."
>> linea 2170
>> linea 2389
Ed Elemento 'fattoreOmbreggiatura' imprevisto, in base a quanto definito nel modello di contenuto dell'elemento padre 'superficieOpaca'. Previsto: capacitàTermica.'
>> linea 2175
>> linea 2394

Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Ringrazio anticipatamente per pazienza e disponibilità,
Giacomo
🤬
albertop
5 anni fa
Perché l'esportazione sia priva di errori (nella sezione componenti) è necessario che tutte le superfici disperdenti (trasmittanza) siano definite da apposito componente. In pratica non è possibile l'inserimento manuale della trasmittanza (esempio porta verso vano scale). Tutte le righe disperdenti devono essere inserite con componente "da progetto".
Altresì, i componenti opachi devono essere inseriti in maniera analitica. Quindi con stratigrafia di materiali.
Attenzione che alcuni componenti presi "da abaco" sono senza componenti o con stratigrafia non valida e pertanto sono non validi ai fini dell'esportazione.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Giacomo Missio
5 anni fa
Grazie mille, ero andato nel pallone e non sapevo come uscirci.