matteo avanzi
  • matteo avanzi
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
6 anni fa
Buongiorno,

spero di scrivere nella giusta sezione altrimenti mi scuso in anticipo.

Studiando la normativa uni 14300 nel paragrafo relativo alle pompe di calore mi sono sorti alcuni dubbi.
Io devo creare un modello Simulink di una pompa di calore acqua/acqua.

Il costruttore della pompa mi fornisce come da normativa i valori a pieno carico di COP e potenza termica e poi mi fornisce una tabella relativa ai valori a partial load ad una temperatura di mandata di 35 °C.
Questi valori, da quanto ho capito,sono riferiti a condizioni climatiche predefinite, che nella tabella sono indicate tramite il valore della temperatura esterna, alle condizioni A,B,C,D.
Ora quello che mi chiedo, per una pompa ad acqua il cui funzionamento dovrebbe essere indipendente dalla temperatura esterna,
che valori devo usare per CR e fattore correttivo del COP se quelli della tabella fornita sono riferiti alla temperatura esterna e non alla tempertura della sorgente fredda? se volessi poi una temperstura di mandata diversa da 35 gradi cosa dovrei usare?

Purtroppo non riesco a caricare l'immagine secifica ,i n ogni caso la tabella è quella a pagina 70 della norma uni 14300-4.

spero di essere stato abbastanza chiaro, altrimenti vi prego di dirmelo.

Grazie