Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Autore del topic
9 anni fa
Buonasera,
sto redigendo il mio primo APE con PdC, avrei una domanda...in base a cosa devo scegliere il fattore di rendimento stagionale minimo per PdC (SPF) presente nella sezione iniziale "generale"?
Grazie
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa
Nessuno sa aiutarmi?
Grazie
studio17
9 anni fa
Fondamentalmente, solamente x APE, nella sostanza, non cambia niente, seleziona quel che vuoi.
albertop
9 anni fa

Fondamentalmente, solamente x APE, nella sostanza, non cambia niente, seleziona quel che vuoi.

Messaggio originale di studio17:


Questa è una informazione errata. Se SPF è inferiore al minimo viene a mancare ERES; come conseguenza una quota di energia passa da rinnovabile a non rinnovabile, cambia l'energia primaria non rinnovabile complessiva e (può cambiare) la classe.

Che valore inserire e perché non lo so. Il Decreto 28/2011 richiede di usare il rendimento Eurostat.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

Fondamentalmente, solamente x APE, nella sostanza, non cambia niente, seleziona quel che vuoi.

Messaggio originale di albertop:


Questa è una informazione errata. Se SPF è inferiore al minimo viene a mancare ERES; come conseguenza una quota di energia passa da rinnovabile a non rinnovabile, cambia l'energia primaria non rinnovabile complessiva e (può cambiare) la classe.

Che valore inserire e perché non lo so. Il Decreto 28/2011 richiede di usare il rendimento Eurostat.

Messaggio originale di studio17:



Scusi la domanda forse stupida...ma allora perché c'è anche la possibilità di inserire il valore 2,527 che non è quello Eurostat? A seconda del valore che inserisco mi cambia la quota di energia rinnovabile...

con valore 2,875 (Eurostat) ho EPgl,nren di 43,698 EPgl,ren 28,487 e EPgl,tot 71,529

mentre con SPF 2,527 (Guue) ho EPgl,nren di 43,698 EPgl,ren 50,626 e EPgl,tot 93,668.

In pratica mi cambia (e di molto!) la quota di energia rinnovabile, mentre quella non rinnovabile, da cui scaturisce la classe energetica, non cambia.
Quindi se si deve utilizzare l'SPF del Eurostat perché si ha la possibilità di selezionare anche un altro valore?
Grazie Alberto per la tua solita gentilezza!!
albertop
9 anni fa

Quindi se si deve utilizzare l'SPF del Eurostat perché si ha la possibilità di selezionare anche un altro valore?

Messaggio originale di Geo90:


Perché noi siamo semplici programmatori di computers. Il nostro compito è fare in modo che il software esegua quello che c'è scritto. In questo caso ci sono più fonti con valori diversi (oltre ai già citati valori qualche Regione potrebbe indicare un valore suo ...) e pertanto proponiamo i due valori più nominati ma diamo anche la possibilità di inserimento manuale.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
studio17
9 anni fa

Fondamentalmente, solamente x APE, nella sostanza, non cambia niente, seleziona quel che vuoi.

Messaggio originale di albertop:


Questa è una informazione errata. Se SPF è inferiore al minimo viene a mancare ERES; come conseguenza una quota di energia passa da rinnovabile a non rinnovabile, cambia l'energia primaria non rinnovabile complessiva e (può cambiare) la classe.

Che valore inserire e perché non lo so. Il Decreto 28/2011 richiede di usare il rendimento Eurostat.

Messaggio originale di studio17:



Ok Alberto, concordo sulla tua precisazione. Resta il fatto "pratico" che, per adesso, simulando un po' di casii, la classe non mi è mai cambiata.