Salve,


nella nuova versione 1.59 il calcolo del fabbisogno per ACS viene effettuato con le UNI/TS 11300 e ho riscontrato che, per quanto riguarda il calcolo per un fondo commerciale (edifici a destinazione diversa dalle abitazioni - negozi), non riesco a calcolare nessun volume d'acqua richiesto (Vw espresso in l/G) e quindi, di conseguenza, nemmeno l'energia termica richiesta (Qhw). Anche se posiziono il cursore nella casella corrispondente, per inserire i dati manualmente, non riesco a digitare niente!!


Non so se è un problema del software o se devo selezionare altre opzioni per andare avanti con il calcolo.


Saluti,


Fabrizio

albertop
18 anni fa

[postby]gieffe


Non so se è un problema del software o se devo selezionare altre opzioni per andare avanti con il calcolo.



Ecco il prospetto 13 della 11300:



Si può notare che in corrispondenza di "Negozi" (anche su "Scuole") c'è un trattino. Il programma lo interpreta come "Non Disponibile".


Alberto


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
18 anni fa

Dimenticavo, questa è la quantità indicata dalla UNI TS 11300. Per chi ha valori più precisi (o semplicemente diversi) è possibile richiedere l'opzione Inserimento manuale del fabbisogno nel combobox (casella di testo combinata): Calcolo per.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
gieffe
  • gieffe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
18 anni fa

Grazie della precisazione...


farò una stima del consumo giornaliero e utilizzerò l'opzione "Inserimento manuale del fabbisogno".


Saluti,


Fabrizio