matteon
  • matteon
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
Buongiorno,

dovendo considerare l'intercapedine d'aria alta 2,80 metri presente sopra il controsoffitto degli uffici di un fabbricato industriale quale metodo è più corretto al fine di considerare gli scambi convettivi e radiativi al suo interno? creare una zona non climatizzata oppure un nuovo pacchetto strutturale comprendente controsoffitto+intercapedine+soletta del tetto piano?

Grazie
mara888sp
10 anni fa
2 metri e 80 non è un'intercapedine... è più alta di casa mia!!
Semplicemente conti il solaio che dà sul sottotetto come solaio interno soffitto (flusso ascendente) su ambiente non riscaldato.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
girondone
10 anni fa
come fate a fare un pacchetto unico ( casino introdotto anche da faq enea per 65% ) quando sei sopra ai 30 cm previsti dalla 6946???!!
matteon
  • matteon
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa

come fate a fare un pacchetto unico ( casino introdotto anche da faq enea per 65% ) quando sei sopra ai 30 cm previsti dalla 6946???!!

Messaggio originale di girondone:



il dubbio è proprio questo, la 6946 vale solo fino a 30 cm; nel mio caso avendo un'altezza elevata non posso certo considerare l'aria ferma e a temperatura costante
albertop
10 anni fa
Corretto. Infatti nel post #2 ti è stato detto di considerare "ambiente non climatizzato". Ovviamente se l'altro lato è esterno.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
matteon
  • matteon
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa

Corretto. Infatti nel post #2 ti è stato detto di considerare "ambiente non climatizzato". Ovviamente se l'altro lato è esterno.

Messaggio originale di albertop:



Si si dall'altro lato c'è l'ambiente esterno.
Quindi tutte le intercapedini di spessore superiore a 30 cm vanno considerate come ambiente non climatizzato?

Grazie mille
achillegolia
10 anni fa
e se dall'altro lato ho un altro piano climatizzato ?


nel mio caso specifico ho un edificio di 3 piani con altezza netta di 5 metri, solai di 50 cm, locali controsoffittati a circa 3 m. quindi 2 metri circa di intercapedine tra la controsoffittatura e il solaio.... come li considero? avevo pensato a considerare il pacchetto solaio di 2,5 metri inserendo intercapedine d'aria, ma non credo sia una soluzione giusta...