caroli
  • caroli
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
16 anni fa

per albertop


nel calcolo invernale: 1) dati di allegato A tabella 1 del Decreto 11 marzo 2008, 2) calcolo dell'indice di prestazione energetica EPI interpolato dal SW 3) selezione del calcolo a partire dal 1 gennaio 2008, dati di ingresso Roma GG 1415 e S/V = 0,664


MC Impianto calcola il valore Epi = 59,90


da un calcolo in excel ottengo il seguente valore


interp.1 S/V<0,2 tra gg 1401e 2100 - tra Epi 21,3 e 34   Epi1 = 21,554
interp.2 S/V>0,9 tra gg  1401 e 2100 - tra Epi 68 e 88        Epi2 = 68,4
interp.3 tra S/V 0,2 e 0,9 - tra Epi1 e Epi2  Epi di calcolo = 52,6


il foglio di excel è stato collaudato in molti anni di lavoro ed è corretto. Poichè il calcolo prevede la richiesta di detrazione per la riduzione dell'Epi del 20%, lo scostamento è notevole. Cosa c'è che non va ???


Ing. S. Caroli


   


 


 


 

albertop
16 anni fa

[postby]caroli


Cosa c'è che non va ???



Ho rifatto i calcoli a mano:


interpolazione


Ho inserito un progetto in MC Impianto ed il risultato è 59,87 .


Da quello che posso vedere, dai valori inseriti sembra che nel foglio Excel siano stati inseriti i valori del 2010 e non del 2008.


Cosa c'è che non va ???


Alberto


 


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
caroli
  • caroli
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
16 anni fa

Per albertop ho ancora qualche dubbio, correggetemi se sbaglio:


Decreto 11 marzo 2008 - Allegato A - valori applicabili dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009


S/V <0,2         gg 1401  Epi = 21,3      gg 2100  Epi = 34   


S/V >0,9         gg 1401  Epi = 68         gg  2100  Epi = 88                                        


interpolando  Epi 52,6


grazie in ogni caso !

albertop
16 anni fa

[postby]caroli


Per albertop ho ancora qualche dubbio, correggetemi se sbaglio:


Decreto 11 marzo 2008 - Allegato A - valori applicabili dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009


S/V <0,2         gg 1401  Epi = 21,3      gg 2100  Epi = 34   


S/V >0,9         gg 1401  Epi = 68         gg  2100  Epi = 88                                        


interpolando  Epi 52,6


grazie in ogni caso !



E' molto semplice: le agevolazioni della finanziaria "anticipano" uno scaglione del 311. Per accedere alle agevolazioni nel 2008 è necessario rientrare nei limiti che il 311 richiede nel 2010. Nel programma, in "Informazioni generali" è sufficiente indicare la data di verifica 2010 anzichè 2008.


 


[postby]caroli


interpolando  Epi 52,6


grazie in ogni caso !



Siamo in un forum pubblico ... E' sufficiente mettere 2010 nei dati di progetto per ottenere il risultato cercato. L'interpolazione  del programma è corretta.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.