per albertop
nel calcolo invernale: 1) dati di allegato A tabella 1 del Decreto 11 marzo 2008, 2) calcolo dell'indice di prestazione energetica EPI interpolato dal SW 3) selezione del calcolo a partire dal 1 gennaio 2008, dati di ingresso Roma GG 1415 e S/V = 0,664
MC Impianto calcola il valore Epi = 59,90
da un calcolo in excel ottengo il seguente valore
interp.1 S/V<0,2 tra gg 1401e 2100 - tra Epi 21,3 e 34 Epi1 = 21,554
interp.2 S/V>0,9 tra gg 1401 e 2100 - tra Epi 68 e 88 Epi2 = 68,4
interp.3 tra S/V 0,2 e 0,9 - tra Epi1 e Epi2 Epi di calcolo = 52,6
il foglio di excel è stato collaudato in molti anni di lavoro ed è corretto. Poichè il calcolo prevede la richiesta di detrazione per la riduzione dell'Epi del 20%, lo scostamento è notevole. Cosa c'è che non va ???
Ing. S. Caroli