TermoG
  • TermoG
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Sto confrontando una vecchia certificazione , non fatta da me, relativa ad un bilocale di 50mq effettuata prima del'ottobre 2015. ( Il collega aveva usato docet, vecchia versione)
Ora con MC11330 mi trovo 90 EPgl,nren classe C , prima avevo 55 sempre classe C, ma come è possibile? Errore mio o del collega?
borgo1971
9 anni fa

Ora con MC11330 mi trovo 90 EPgl,nren classe C , prima avevo 55 sempre classe C, ma come è possibile? Errore mio o del collega?

Messaggio originale di TermoG:


I dati geometrici, coincidono (almeno quelli dovrebbero)?
Comunque già tra Docet 2.x e MC11300 versione ante ottobre 2015, i risultati potevano avere differenze significative... con la nuova versione non sono proprio confrontabili (ad esempio perché cambiano i fattori di conversione, oltre che al metodo per il calcolo della classe).
TermoG
  • TermoG
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa

Ora con MC11330 mi trovo 90 EPgl,nren classe C , prima avevo 55 sempre classe C, ma come è possibile? Errore mio o del collega?

Messaggio originale di borgo1971:


I dati geometrici, coincidono (almeno quelli dovrebbero)?
Comunque già tra Docet 2.x e MC11300 versione ante ottobre 2015, i risultati potevano avere differenze significative... con la nuova versione non sono proprio confrontabili (ad esempio perché cambiano i fattori di conversione, oltre che al metodo per il calcolo della classe).

Messaggio originale di TermoG:




Si i dati geomertici coincidono, probabilmente la discrepanza è dovuta al fatto che la prima certificazione è ante 2015, e la mia è fatta con la versione attuale di MC11300 2.26 .
Scusa se approfitto ma metto i miei dati di dettaglio della mia certificazione, che a me sembrano tutti congruenti.


Bilocole di 50 mq con solaio confinante con area non climatizzata costruzione 2004
Zona climatica E

90 EPgl,nren classe C

gas naturale 480Nm3

Rapporto S/V = 0,48
EPhd 59,04
Asol/Asup 0,0125
Climatizzaione invernale etaH =0,78 EPren= 0,26 EPnren=76,71