UNI TS 11300-1 8.1.1
Per gli edifici confinanti, in condizioni standard di calcolo, si assume:
- temperatura dipendente dalla destinazione d’uso, se nota, per edifici confinanti e per
singole unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale;
- temperatura pari a 20 °C, se la destinazione d’uso non è nota, per edifici confinanti
e per singole unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale;
- temperatura conforme all’appendice A della UNI EN ISO 13789:2008, per edifici o
ambienti confinanti non climatizzati (magazzini, autorimesse, cantinati, vano scale,
ecc.), ovvero secondo quanto riportato al punto 11.2.