Mac
  • Mac
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa
Buongiorno a tutti

Domanda: ho una caldaia a condensazione per riscaldamento e acs, ma quando vado nei risultati dopo aver terminato di fare la mia APE mi ritrovo i valori di fabbisogno per acs tutti a zero e con verifica media stagionale positiva.
Come è possibile...??
Cosa posso aver sbagliato...??

grazie dell'aiuto
Mac
  • Mac
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa
Dimenticavo..., è un negozio, quindi attività commerciale!

Grazie
albertop
10 anni fa
No fabbisogno = No energia primaria.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Mac
  • Mac
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa
Mi sono accorto che alla voce fabbisogno acs del fabbricato, inserendo "esercizio commerciale senza obbligo di servizi igienici per il pubblico" il sw non mi inseriva nessun valore di litri/giorno e quindi non avevo consumo di acs.