Invece come avete risolto la questione su come inserire gli apporti termici interni quando si suddivide l'edificio in più zone?
Io ho fatto così: ho calcolato quello che doveva venire come apporti interni sulla Su del mio edificio.
A questo punto ho fatto due proporzioni.
Ad esempio:
Area totale 43,83 mq
Apporti 282,26 W
Area risc+raff 27,02 mq
Apporti relativi calcolati secondo la proporzione 282,26 : 43,83 = x : 27,02 x = 174,00 W
Area solo risc 16,81 mq
Apporti relativi calcolati secondo la proporzione 282,26 : 43,83 = x : 16,81 x = 108,25 W
(la somma ovviamente dà 282,26 che sono gli apporti relativi alla mia superficie complessiva)...