santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa
Buongiorno,
nel caso di parete ventilata è chiaro che per il calcolo della trasmittanza vale lo strato tra interno e spazio di ventilazione, modificando il valore di Rse.
ma per il calcolo estivo, e quindi per valutare il modulo della trasmittanza termica periodica YIE, come si modella il componente in MC per inserire anche lo schermo ? ( stratigrafia tra spazio di ventilazione e esterno)
grazie
santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

Buongiorno,
nel caso di parete ventilata è chiaro che per il calcolo della trasmittanza vale lo strato tra interno e spazio di ventilazione, modificando il valore di Rse.
ma per il calcolo estivo, e quindi per valutare il modulo della trasmittanza termica periodica YIE, come si modella il componente in MC per inserire anche lo schermo ? ( stratigrafia tra spazio di ventilazione e esterno)
grazie

Messaggio originale di santo:



torno su argomento che a quanto pare è di poco interesse per dire come penso di fare per modellare parete ventilata su MC

in componenti creo la stratigrafia completa. Per escludere dal calcolo della trasmittanza gli strati esterni dalla intercapedine ventilata, pongo per questi materiali:
la conduttività con un valore elevatissimo e lascio gli altri dati inalterati
Rse= Rsi.

L'alternativa sarebbe quello di escluderli, ma non verrebbero considerati per il calcolo estivo
avete qualche suggerimento?
garcangeli
9 anni fa
In trasmissione puoi scegliere se il componente vale in fase invernale o estiva. Crei i due componenti diversi per come ti serve, li inserisci entrambi con le stesse misure, deselezioni la fiammella o il ghiaccio per come serve.