ingmartina
  • ingmartina
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa
    in che modo tengo conto del fatto che l'impianto termico è alimentato con pannelli solari all'interno della procedura con il software mcimpianto?
albertop
17 anni fa

Attualmente non c'è una compensazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria per pannelli solari. Esiste solamente nella certificazione ma si tratta di un altro scopo.


Ai fini pratici, se io necessito di 200 litri di acqua calda al giorno e produco 100 litri da solare, è sufficiente diminuire il fabbisogno di a.c.s. richiesto.


Questa la soluzione (che rispecchia esattamente quello che farebbe un software: l'energia del pannello solare va a decrementare il bisogno di acs con produzione tradizionale). Vedremo comunque di apportare qualche modifica ad mc impianto. Oltretutto, l'argomento non è ancora completamente supportato da normative.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ingmartina
  • ingmartina
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa

[postby]ingmartina
    in che modo tengo conto del fatto che l'impianto termico è alimentato con pannelli solari all'interno della procedura con il software mcimpianto?


ingmartina
  • ingmartina
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa
grazie per la risposta.ma se utilizzo i pannelli solari per alimentare l'impianto di riscaldamento a pavimento come ne tengo conto?
albertop
17 anni fa

[postby]ingmartina 
se utilizzo i pannelli solari per alimentare l'impianto di riscaldamento a pavimento come ne tengo conto?


Questo caso è molto più complicato. E' necessario innanzitutto calcolare mese per mese l'energia prodotta dal pannello:


Qst = Ast * Ist,m


(dove Ast è l'area di captazione e Ist l'energia prodotta)


Questa energia deve essere detratta da quella richiesta all'impianto di riscaldamento, Qp.


Il software calcola, ovviamente, Qp ma non gestisce un'eventuale sottrazione di valore. Da quel punto in poi sarebbe necessario proseguire manualmente (è difficile ma non impossibile). Ci dia qualche giorno e vediamo cosa si può fare.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ingmartina
  • ingmartina
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa

 il mio quesito era posto da un problema reale che ad oggi è ancora tale.


Ti ringrazio ancora per la chiarezza della risposta e attendo fiducioso..


paolo