Buon giorno
Ho qualche difficolta a capire la seguente situazione
Sto usando MC11330 1.61 pro
Ho avuto problemi conl copertura FER dichiarata nel certificato per ACS.
Situazione Edifico residenziale, Santa Giusta Oristano, Sardegna
Fabbisogno acqua calda , valore manuale, 200 litri/Giorno
Impianto : Collettore vetrato piano apertura 1 mq, inclinazione 20, azimuth 0,
Sola produzione ACS, non vi sono altri generatori
Rendimento circuito 0,8
Adimensionale X A1 3,5 ,A2 0,015
Adimensionale gamma 0,94
Riflettanza 0,20 pietrisco
No ostruzioni
No accumulo
In calcolo risultati , impianto ACS1-fabbisogno 200 litri/giorno
2- Qw 2 120 650 Wh
3 rendimento erogazione 0,95
4 perdite totali sistema erogazione 111 611
in calcolo-Generatore
1 Energia utile richiesta Qgn,out 2 232 161 -Wh*
2 Energia termica fornita dal sottosistema Q'Sol,out 873 953 Wh
4 Energia termica utile sottosistema Qsol,out 873 953 Wh
Ora in indicatori di prestazione edificio mi trovoACS
Fabbisogno energia termica 2120,65 kWh
Copertura FER 100%
Ora mi sarei aspettato per la copertura FER di ACS un ordine di grandezza pari a 873 953/ 2 120 650=41,2% e non 100%
Cosa non ho capito o non so?
* ho corretto Qgn,out da 2 32 161 a 2 232 161 , grazie Luckying
Modificato dall'utente