Buona sera.
Vorrei un confronto in merito ai solai a spessore variabile .
Si abbia una superficie prismatica a base rettangolare con massetto pendenze variabile da 0 a 10 cm posto su una soletta di latero cemento da 22 cm. In pratica la fig. C1 della UNI 6946 del 99.
Secondo norma, se non ho capito male la U = (1/R1)*ln(1+R1/R0) con
R1= resistenza del massetto di pendenza = d1/Lambda 1 ( valore che ricavo da Mc leggendolo per esempio dal codice CLS590 di MC = 0,137 W/mK )
R0 = Rsi+Rse+R (del pacchetto intonaco e soletta) imputati rispettivamente con codice (INT 508 da 1,5 cm e MUR805) =0,487
pertanto, calcolatrice alla mano mi trovo una U=1,81 W/mqK.
Supponiamo che voglia verificare la rispondenza ai valori di trasmittanza limite U<=0,38 andando ad appiccicare sulla vecchia stratigrafia ulteriori 8cm di isolante (codice: iso 609) + 5cm di cls alleggerito (codice: cls 537)
ovviamente la superfice non è più corrispondente alla fig. C1.
Secondo voi sarebbe corretto riapplicare la formula precedente assumendo come resistenza dello strato piano una R01= Rsolaio+Risolante+Rmassetto alleggerito+Rsi+Rse=2,738 mq/(°kW)
ed R1=0,137, ottenendo pertanto una Ufinale=0,356?
Ps: qualcuno di voi conosce un foglio di calcolo che tratti queste geometrie?
Per Alberto: è difficile implementare un calcolo siffatto?
Gradirei un confronto che mi smentisca nel metodo di calcolo, grazie