Come potenza generatore installato si dovrebbe considerare la minima potenza del generatore alla potenza utile nominale ( almeno io intendo così) e vedere in che rapporto di modulazione ci si trova.
Messaggio originale di franlafo:
Ecco, questa me l'ero persa e spesso cambierebbe di molto il rapporto. Sei sicuro che sia da usare il minimo della modulazione? Qualcun altro conferma?
Messaggio originale di borgo1971:
Qualcun altro si.
Caso 1: Caldaia 25kW non modulante ;
Pnom emissione 25kw; FC caldaia: 1 (la caldaia va "a dritto").
Pnom emissione 10kw; FC caldaia (nominale, cioè con inerzia impianto nulla): 0,4 (la caldaia va, si ferma, va, si ferma) (ripeto, in ipotesi di non considerare l'inerzia dell'impianto, che la 11300 infatti non considera); tutti convinti?
Caso 2: Caldaia 25kW modulante, modulazione fino a 10kW;
Pnom emissione 25kw; FC caldaia: 1 (la caldaia va "a dritto").
Pnom emissione 10kw; FC caldaia nominale: 1 (la caldaia va "a dritto" alla modulazione minima); tutti convinti?