prima cosa: grazie  a tutti e due
poi
nella pratica trattasi di legge10 postuma come al solito... e sto cercando di approfittare per muovermi al meglio nella ts 11300 parte 4 e bin metod
trattasi cmq di ibrido rotex nella pratica quindi ho la caldaia
non mi aspettavo appunto che pur parlando energeticamente mi coprisse tutto la pdc....   ( sempre di software e verifiche di legge parlo)
una cosa è certa se prendi una pdc che dia 7,8 a -9  calcolati con 12831   questa è troppo grande e le verifiche di legge al 99 su cento non tornano
provo a riportare altri dati
Fabbisogno di energia termica a carico della pompa di calore 
Centrale termica: CT APPARTAMENTO  2 Alimentazione: rotex hidrid PDC prova1  
Temp. BIN [°C+/-0.5 K]	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
-8,00	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-7,00	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-6,00	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
-5,00	131,3	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5
-4,00	156,9	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,8
-3,00	174,1	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,3
-2,00	179,3	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,9
-1,00	171,2	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,1
0,00	151,7	116,5	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	186,6
1,00	124,7	120,4	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	172,1
2,00	95,0	115,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	142,7
3,00	67,1	101,5	41,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	106,3
4,00	43,9	82,8	49,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	125,4	71,2
5,00	26,6	62,3	54,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	125,7	42,9
6,00	0,0	43,3	55,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	110,0	23,2
7,00	0,0	27,8	52,9	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	84,1	0,0
8,00	0,0	16,4	46,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	56,2	0,0
9,00	0,0	0,0	37,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	32,7	0,0
10,00	0,0	0,0	28,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	16,5	0,0
11,00	0,0	0,0	19,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
12,00	0,0	0,0	12,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
13,00	0,0	0,0	7,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
14,00	0,0	0,0	4,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
15,00	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
16,00	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
17,00	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19,00	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totali	1.546,6	1.019,9	483,5	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4	832,1	1.393,6