prima cosa: grazie a tutti e due
poi
nella pratica trattasi di legge10 postuma come al solito... e sto cercando di approfittare per muovermi al meglio nella ts 11300 parte 4 e bin metod
trattasi cmq di ibrido rotex nella pratica quindi ho la caldaia
non mi aspettavo appunto che pur parlando energeticamente mi coprisse tutto la pdc.... ( sempre di software e verifiche di legge parlo)
una cosa è certa se prendi una pdc che dia 7,8 a -9 calcolati con 12831 questa è troppo grande e le verifiche di legge al 99 su cento non tornano
provo a riportare altri dati
Fabbisogno di energia termica a carico della pompa di calore
Centrale termica: CT APPARTAMENTO 2 Alimentazione: rotex hidrid PDC prova1
Temp. BIN [°C+/-0.5 K] GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
-8,00 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-7,00 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-6,00 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
-5,00 131,3 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5
-4,00 156,9 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,8
-3,00 174,1 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,3
-2,00 179,3 86,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,9
-1,00 171,2 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,1
0,00 151,7 116,5 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 186,6
1,00 124,7 120,4 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8 172,1
2,00 95,0 115,0 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 142,7
3,00 67,1 101,5 41,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,5 106,3
4,00 43,9 82,8 49,4 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 125,4 71,2
5,00 26,6 62,3 54,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 125,7 42,9
6,00 0,0 43,3 55,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 110,0 23,2
7,00 0,0 27,8 52,9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 84,1 0,0
8,00 0,0 16,4 46,5 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 56,2 0,0
9,00 0,0 0,0 37,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 32,7 0,0
10,00 0,0 0,0 28,5 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 16,5 0,0
11,00 0,0 0,0 19,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0
12,00 0,0 0,0 12,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0
13,00 0,0 0,0 7,5 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0
14,00 0,0 0,0 4,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0
15,00 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
16,00 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
17,00 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,00 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totali 1.546,6 1.019,9 483,5 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,4 832,1 1.393,6