pistoiese71
  • pistoiese71
  • 63.2% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
Nel caso di un calcolo di una serra solare la parete che separa la zona riscaldata dalla serra deve essere inserita negli scambi termici con la "zona non climatizzata" oltre che come componente opaco all'interno della zona riscaldata?
stefano75
11 anni fa
Deve essere inserita solo come parete disperdente verso un ambiente non climatizzato.
Se la inserisci anche come componente opaco della zona riscaldata consideri una dispersione verso l'esterno che in realtà non c'è e invece di avere una riduzione delle dispersioni complessive ottieni un aumento, cioè il contrario di ciò che la serra permette di ottenere.
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
11 anni fa

Nel caso di un calcolo di una serra solare ...

Messaggio originale di pistoiese71:


Salve Pisotiese71. A prescindere da come utilizzare MC (che non implementa automaticamente i casi di serra solare, il calcolo sopraffino andrebbe trattato anche manualmente) voglio sperare che si stia parlando di elemento edilizio stabilizzato (ad es. catastalmente) e non di semplice chiusura di balcone trovata in sede di rilievo. In regione toscana (come in altre) l'elemento serra solare sottende prescrizioni costruttive prima, ed energetiche poi.

pistoiese71
  • pistoiese71
  • 63.2% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
Grazie adesso ho capito!
La Serra Solare in questione non è un involucro edilizio esistente ma di nuova costruzione progettato con le caratteristiche prescritte dalle Linee Guida della Regione Toscana e con le eventuali ulteriori specifiche tecnico-urbanistiche dei Regolamenti Edilizi Comunali.