MarioS
  • MarioS
  • 54.8% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
11 anni fa
Buongiorno a tutti, essendo senza esperienza in materia di progettazione impianti sono a chiedere lumi su quasi tutto a chi gentilmente avrà la pazienza di aiutarmi.
STATO DI FATTO:
- abitazione esistente dotata di impianto termico con caldaia a gasolio
RICHIESTA DELLA COMMITTENZA:
- sostituire l’attuale caldaia con nuova caldaia a gas naturale.
IPOTESI SU COME PROCEDERE:
suddivido il problema in 4:
1) nuova linea gas metano
2) dimensionamento nuova caldaia
3) impianto idraulico per connessione caldaia a circuito esistente.
4) camino

Posto il fatto che per i più di voi saranno cose davvero semplici, chiedo comunque lumi davvero dalla base, sia sulla progettazione sia sugli adempimenti verso glie enti.

- Quali gli obblighi da rispettare verso gli enti? Deposito progetto in comune? Deposito progetto INAIL?
- In cosa consiste il progetto da depositare in comune? Tavole ? relazione, Legge10 rifatta (ipotizzando che l’esistente esista e sia recuperabile)?
- In cosa consiste la pratica INAIL?
- Quali gli adempimenti per la canna fumaria?
- Quale la soluzione progettuale migliore? Aggiungo uno scambiatore fuori caldaia per separare il circuito riscaldamento?
- Quali le verifiche/collaudi da fare?
- Potenzialmente l'installatore capace procede senza alcun progetto. Quali le conseguenze?
Aggiungo che questo lavoro vista dalla termo-idraulica è presto fatto senza alcun progetto ne dimensionamento, mentre visto dalla parte progettazione mi appaiono numerose le cose da preparare (e chiedo quindi come muovermi). Chiedo un metodo logico (e a norma di legge) per procedere.
Ringrazio fin d’ora a chi mi dedicherà un po’ di tempo.
franlafo
11 anni fa

Buongiorno a tutti, essendo senza esperienza in materia di progettazione impianti sono a chiedere lumi su quasi tutto a chi gentilmente avrà la pazienza di aiutarmi.
STATO DI FATTO:
- abitazione esistente dotata di impianto termico con caldaia a gasolio
RICHIESTA DELLA COMMITTENZA:
- sostituire l’attuale caldaia con nuova caldaia a gas naturale.
IPOTESI SU COME PROCEDERE:
suddivido il problema in 4:
1) nuova linea gas metano
2) dimensionamento nuova caldaia
3) impianto idraulico per connessione caldaia a circuito esistente.
4) camino

Posto il fatto che per i più di voi saranno cose davvero semplici, chiedo comunque lumi davvero dalla base, sia sulla progettazione sia sugli adempimenti verso glie enti.

- Quali gli obblighi da rispettare verso gli enti? Deposito progetto in comune? Deposito progetto INAIL?
- In cosa consiste il progetto da depositare in comune? Tavole ? relazione, Legge10 rifatta (ipotizzando che l’esistente esista e sia recuperabile)?
- In cosa consiste la pratica INAIL?
- Quali gli adempimenti per la canna fumaria?
- Quale la soluzione progettuale migliore? Aggiungo uno scambiatore fuori caldaia per separare il circuito riscaldamento?
- Quali le verifiche/collaudi da fare?
- Potenzialmente l'installatore capace procede senza alcun progetto. Quali le conseguenze?
Aggiungo che questo lavoro vista dalla termo-idraulica è presto fatto senza alcun progetto ne dimensionamento, mentre visto dalla parte progettazione mi appaiono numerose le cose da preparare (e chiedo quindi come muovermi). Chiedo un metodo logico (e a norma di legge) per procedere.
Ringrazio fin d’ora a chi mi dedicherà un po’ di tempo.

Messaggio originale di MarioS:



Prima domanda: di che potenzialità stiamo parlando?
Io procederei così:
Dal sopralluogo mi conto i radiatori e stimo la potenza impegnata, quindi mi rendo conto se la caldaia esistente è sovradimensionata rispetto all'esigenza.
Se troppo esagerata, allora scomoderei il calcolo termico per suggerire la giusta potenzialità di quella a metano.
Passo 2) dimensioni la linea di adduzione gas.
In base alla potenzialità scopri se è dovuto il progetto della linea gas o no ( in tal caso aiuti l'installatore nel definire il diametro tubi ma non devi depositare nulla all'ente erogatore se non l'allegato tecnico obbligatorio in fase di apertura del contatore.
Passo 3) Se devi cambiare caldaia e rivedere le linee fai il progetto di ristrutturazione di impianto termico esistente, quindi depositi la legge 10 al comune.
Passo 4) la canna fumaria la devi sempre rifare o ex novo o ti devi intubare nell'esistente, perchè cambi il combustibile e prima o poi potresti avere problemi di infiltrazione. Anche qui il progetto dipende dalla potenzialità della nuova caldaia altrimenti dai una mano all'installatore sul diametro ma non sei soggetto a deposito.
Passo 5) Linail la scomodi in funzione della potenza caldaia.

MarioS
  • MarioS
  • 54.8% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa
dapprima grazie.
Poi si parla di potenza >35KW e quindi ciò significa pratica INAIL (ex ISPESL), corretto? Va fatto progetto completo della centrale termica, depositato e poi devo attendere verifiche controlli e benestare oppure una volta consegnato si da avvio ai lavori?
Per la legge 10: serve quindi fare la descrizione dell'intero edificio (dimensioni, supf disperdenti, trasmittanze ecc) oppure è possibile fare una parte solo relativa alla centrale?

girondone
10 anni fa
siamo in italiand e t crederai mica che sia tutto così chiaro e limpido :-)
girondone
10 anni fa
le indicazioni sono giuste

poi si può discutere all infinito su cosa sia il porgeto del imptermico e/o la relazione.. se ti pagano solo una cosa... che no puoi fare se non hai fatto l altra
su chi può e no può firmare la legge10 seno è porgettista ecc...

se cerchi nei forum ogniuno ha la susa ideadopo 30 anni che c' è una legge!!!!!!!!!
:-)


franlafo
10 anni fa

dapprima grazie.
Poi si parla di potenza >35KW e quindi ciò significa pratica INAIL (ex ISPESL), corretto? Va fatto progetto completo della centrale termica, depositato e poi devo attendere verifiche controlli e benestare oppure una volta consegnato si da avvio ai lavori?
Per la legge 10: serve quindi fare la descrizione dell'intero edificio (dimensioni, supf disperdenti, trasmittanze ecc) oppure è possibile fare una parte solo relativa alla centrale?

Messaggio originale di MarioS:



In genere per l'INAIL presenti il progetto dopo i lavori. A recepimento dello stesso, dato che paghi anche il bollettino della prima ispezione loro vengono e controllano.
Se c'è qualcosa che non và ti fanno delle prescrizioni che devi sistemare....

Per la legge 10 è ovvio che si parla di sistema edificio / impianto....quindi tutto ciò che hai detto.