Buona sera.
Mi trovo a certificare un edifico dotato di sistema vrf.
Per la prima volta mi vengono forniti i dati da UNI TS 11300-4.
nell specifico mi vine dato alla t amb=20°C i seguenti valori di prestazione:
Carico 100%: Test=-10°C ; Presa=76,50kW e COP: 3.97
Test:=-7°C: Presa= 52,52 kW con COP :3,30
Test:=2°C: Presa=70,10 kW coc COP:3,89
Test:=7°C: P resa=76,50kW con COP:3,97
T est:=12°C: Presa=76,50kW con COP:4,63
Tali dati li inserisco ( è una macchina aria aria) nelle righe delle prestazioni a pieno carico dichiarate ( e sino a qui ok)
Passo ai dati secondo UNI EN 14825:
PLR = 88%; T est =-7°C; P resa= 50,09 KW e COP=3,68
PLR = 54% ; Test = 2°C; P resa=37,85 kW e COP =4,36
PLR = 35%; Test=7°C; Presa =26,78 kW e COP 3,85
PLR = 15%; Test=12°C; P resa =11,48 kW e COP: 2,35
A questo punto mi accorgo che nella riga all'88% di MC 11300 non mi viene concesso di inserire il COP a carico parziale come se il sw assumesse che questo è uguale a quanto ho al 100% per la T est = -7°C.
Faccio questa osservazione perchè dai dati prestazionali su macchine tipo ANLI ( giusto per controllare) i valori all'88% di COP dichiarati sono sempre uguali a quelli al 100% di carico per Test =-7°C.
Perchè non riesco a dare il mio valore?
Seconda domanda: da varie discussioni si è capito che non si dovrebbe inserire nulla nella scheda regolazione, ed emissione essendo un sistema ad espansione diretta. E' però vero che nel mio caso ho tre unità interne canalizzate che assorbono circa 250 Watt elettrici al ventilatore, così come ognuna è regolata da un quadro comando di tipo on/off.
Tra il non considerare i suddetti rendimenti e considerarli ( con le dovute forzature del secondo caso di assimilare l'emissione come " bocchette in sistemi di aria calda" , che è la mia situazione,) la classe energetica resta la stessa ma il rendimento globale da essere 2,1547 nelle hp di rendimenti unitari passa a 1,8680 con la considerazione di regolazione ed emissione.
Tra l'altro il locale ha una H media di 6 mt, quindi se mettessi tale altezza, sarei tentato ad assimilare l'unità interna ad un "generatore di aria calda" giusto per non perdere il contributo elettrico totale pari a 750 w ( che nel caso bocchette andrei a trascurare)...
Chiaro che in distribuzione non metto nulla....
Come mi dovrei comportare?
Grazie a chi mi vorrà illuminare.