tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
18 anni fa

Mi sembra che questa funzioni abbassi molto la trasmittanza delle strutture. Ho delle pareti con 5 centimetri di isolante e trasmittanza poco superiore a 0,46. Con un centimetro in piu' arrivo a 0,43-0,44, invece viene sempre calcolato uno spessore di isolante di 8 centimetri con una trasmittanza totale di 0,32-33.


Anche se ho delle strutture con valori molto piu' bassi di 0,46 alle quali vorrei togliere un centimento di isolante, non aggiungere, viene sempre proposto 8 centimenti.


Forse non ho capito qualcosa?


 GRAzie   Eio

albertop
18 anni fa

Se ha installato la versione 1.39 c'è un errore proprio in quella funzione. Ce lo ha segnalato subito un progettista ed abbiamo messo in linea la 1.40 il giorno successivo (non abbiamo inviato una comunicazione perchè non era un errore di calcolo e lo avevano scaricato poco più di un centinaio di utenti).


Installi la versione 1.40, dovrebbe calcolare in maniera corretta. Se ha installato la 1.38 oppure la 1.40 (che dovrebbero essere OK) e calcola comunque erroneamente ce lo comunichi che facciamo qualche verifica.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
18 anni fa

Infatti sono uno del centinaio di utenti. Provvedo a installare la 1.40


Grazie  Elio