orienri
  • orienri
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
18 anni fa

Sto facendo un condominio trattato come involucro unico.


Per tenere conto dei ponti termici in modo forfettario, con MC, come faccio?.


Ho definito le strutture, mi viene una trasmittanza che vorrei aumentare del 10%


ma non riesco a "forzarla".


grazie

tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
18 anni fa

Io aumento le "maggiorazioni per dispersione" nella definizione dei locali, in questo caso dell'unico locale involucro.

ansaloni
18 anni fa

Non so quanto sia corretto ma, anche io mi comporto come tagio.

tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
18 anni fa

Beh, dai, abbastanza corretto.


Quando faccio gli AQE per il 55% per sostituzione di caldaia o infissi metto i ponti termici con le maggiorazioni previste la punto A.4 delle Raccomandazioni CTI 03-3.

orienri
  • orienri
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
18 anni fa

Grazie, ho fatto cosi 10% ponti termicie 5% di sicurezza.


Ciao

orienri
  • orienri
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
18 anni fa

Grazie, ho fatto cosi 10% ponti termicie 5% di sicurezza.