07112001
  • 07112001
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
ho inserito un impianto con pompa di calore elettrica per il solo riscaldamento del tipo aria aria ed uno scaldabagno in pompa di calore per la produzione di ACS.
per i vari calcoli tutto ok, ma quando vado a verificare la % di fonti energetiche alternative mi indica 0, non dovrebbe essere così ! dov'è l'inghippo.........??😒 😒 😕 😕
Paolo
tecnoi
  • tecnoi
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
11 anni fa
allegato 1 punto 4 D.Lgs.28/2011.

Ciao
07112001
  • 07112001
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
ah.. ok questo lo avevo capito, ma pensavo che il programma indicasse comunque la percentuale, lo farò manualmente e poi lo inserisco io. grazie ciao💤
Paolo
tecnoi
  • tecnoi
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
11 anni fa
"solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15
* 1/eta sarà preso in considerazione"
Forse è questo il motivo, verifica.
07112001
  • 07112001
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
vero !! non ci avevo pensato, infatti provando a modificare dei dati cedo che le prende in considerazione sono a quelle condizioni, grazie ciao
😁 😁
Paolo