Nella verifica termoigrometrica delle superfici finestrate viene richiesto in MC Impianto il dato:
Media delle temperature esterne minime annuali.


Il dato (se si lascia al valore 0 si verifica che la struttura non "passa" la verifica superficiale) non è pubblicato in normative e quindi va ricercato presso strutture apposite. Ad esempio centri meteo regionali o provinciali o strutture similari.


Questi dati sono disponibili anche su internet.


Nella prossima versione cercheremo di recuperare dati plausibili ed inserirli in MC Impianto. Per il momento ecco alcuni dati relativi ad alcuni capoluoghi di provincia:





Regione
Prov
Comune
Hslm (m)
Media T. min.

(°C)


ABRUZZO
PE
PESCARA
10
9,24


BASILICATA
MT
MATERA
370
10,63


CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA
11
14,25


CAMPANIA
NA
NAPOLI
88
10,95


EMILIA-R.
BO
BOLOGNA
36
8,88


FRIULI V.G.
TS
TRIESTE
8
11,64


LAZIO
RM
ROMA
57
11,34


LIGURIA
GE
GENOVA
2
12,71


LOMBARDIA
BG
ORIO AL SERIO
238
8,02


MARCHE
AN
FALCONARA MARITTIMA
12
8,89


PIEMONTE
TO
CASELLE TORINESE
301
6,75


PUGLIA
LE
LECCE
48
11,37


SARDEGNA
CA
CAGLIARI
4
11,87


SICILIA
PA
CINISI
21
15,81


TOSCANA
FI
S. CASCIANO VAL DI PESA
230
11,08


TRENTINO
TN
PERGINE VALSUGANA
539
10,24


UMBRIA
PG
CITTA' DI CASTELLO
311
9,90


VENETO
VE
VENEZIA
2
8,80


VENETO
VR
VERONA
67
8,05



Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.