Salve a tutti,


Complimenti all'Aermec per l'ottimo programma!


Sottopongo un quesito: nell'inserimento di un generatore a pompa di calore il programma non consente di distinguere tra Pdc ad energia elettrica (es. pdc a compressione di vapore azionate da motore elettrico) e Pdc ad energia chimica di un combustibile (es. pdc a compressione di vapore azionata da motore a combustione e pdc ad assorbimento).


Come è possibile risolvere questo problema?


Grazie

albertop
18 anni fa

Non mi risulta che la normativa (neanche l'ultima UNI TS/11300) consideri le pompe di calore a combustibile. Ora che ci penso, visto che la UNI TS/11300 ha sostituito la UNI 10348 e non si parla più di pompe di calore (neanche elettriche); cosa si dovrebbe fare? 


In ogni caso, dal momento che dobbiamo far riferimento all'energia primaria, una PdC elettrica ha un COP effettivo diminuito a causa del rendimento energetico nazionale ovvero COP*nsen. Dal momento che il programma esegue questa operazione, per una PdC a combustibile dobbiamo fare il contrario. Il programma moltiplica il COP * 0,4 in caso di Pdc a combustibile dividiamo il COP termico per  0,4. So che non mi sono spiegato bene ma per arrivare alla medesima situazione si fa così.