Immagino la richiesta sia da intendere come rientrate estive. Se di questo si tratta, rimando alla risposta precedente. In questo caso la formula è riportata anche nell'help del programma. Ecco un estratto:
I carichi per infiltrazione vengono calcolati nel modo seguente:
Carico latente (in kcal/h)
Ql = N · V · gamma · 597,3 · ( Xe - Xi )
dove: N numero di ricambi orari assegnati al locale
V volume del locale
gamma peso specifico dell'aria
597.3 calore latente di vaporizzazione dell'acqua a 0°C
Xe umidità specifica dell'aria esterna
Xi umidità specifica dell'aria interna
Carico sensibile (in kcal/h)
Qs = N · V · gamma · 0,24 · ( Te - Ti )
dove: N numero di ricambi orari assegnati al locale
V volume del locale
gamma peso specifico dell'aria
0.24 calore specifico dell'aria secca
Te temperatura aria esterna
Ti temperatura aria interna
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.