Buongiorno,
Per un edificio di nuova costruzione mi trovo in difficoltà a rispettare la verifica del parametro Asol,est/Asup utile.
Il rapporto superfici finestrate / superficie in pianta è di 0,22, l'edificio quindi ha delle notevoli superfici finestrate.
Ho considerato gli aggetti esterni fissi dati dai balconi e dal tetto.
Ho considerato vetri con un basso fattore solare g e schermati da tende interne.
Ma la verifica è negativa.
Ho notato che nel calcolo del Asol,est concorrono anche i serramenti esposti a Nord, probabilmente le disposizioni di legge prevedono questo e non mi sembra abbia molto senso.
Qualcuno ha avuto un problema simile e ha qualche idea per risolverlo ? Tenuto conto che non vorrei far installare sistemi schermanti esterni come tendaggi o altro su finestre esposte a Nord solo per rispettare un parametro di legge assurdo.
Grazie