Oreip
  • Oreip
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
7 anni fa
Salve a tutti devo redigere un ape x una macelleria che ha un piccolo scaldacqua di 10 lt che garantisce l'acs e un climatizzatore riello da 9000 btu. Dal controllo escono i.seguenti errori: fabbisogno energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto e Riscaldamento/acs, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k fra temperature di progetto e dati dichiarati. Come devo risolvere????
cherubino
7 anni fa

fabbisogno energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto

Messaggio originale di Oreip:


Significa che il generatore non copre tutto il fabbisogno o forse non funziona.
Guardi nella scheda Calcolo/Risultati - Risultati edificio-impianto Selezioni l'Edificio (o la zona se ha definito il generatore nella zona) e poi Riscaldamento nel Gruppo IMPIANTO.
Qui dovrebbe vedere i risultati del generatore inserito. Se la riga 1 e la 2 sono uguali nessun problema, se la riga 1 è maggiore della riga 2, il generatore non copre tutto il fabbisogno, se la riga 2 è 0 il generatore non funziona.
Oreip
  • Oreip
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
7 anni fa
come faccio a postare uno screenshot così vi do contezza???