Scusate la domanda banale, ma non riesco a trovare una risposta nel forum.
Il caso di caldaia con accumulo integrato, come va modellato nella scheda impianti?
cherubino
7 anni fa
Da UNI/TS 11300-2:2014:
7.3.5 Perdite del serbatoio di accumulo

Il serbatoio può essere all'interno del generatore di calore oppure all'esterno. In questo secondo caso il serbatoio è collegato al generatore di calore mediante tubazioni e pompa di circolazione (circuito primario).
Nel primo caso le perdite di accumulo sono comprese nelle perdite di produzione dell'apparecchio.