stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
8 anni fa
Ciao a tutti, ho un fabbricato produttivo da certificare che è sprovvisto di impianto di riscaldamento, pertanto ho simulato l'impianto. Se vado a vedere i risultati del calcolo vedo che l'Epgl,ren è pari a zero (nel calcolo assume il valore zero sia nell'edificio di progetto che in quello di riferimento). E' corretto ?
albertop
8 anni fa
Si
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
8 anni fa
Ti ringrazio per la risposta.
Arch_Galeazzi
8 anni fa
E' corretto, perchè nel caso di impianto simulato manca, per legge, la quota parte rinnovabile dovuta agli ausiliari