Salvo81
  • Salvo81
  • 84.2% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
9 anni fa
Buonasera a tutti,
mi chiedo e vi chiedo come mai il software chieda l'inserimento dei valori di rendimento al 100% ed al 30% della potenza erogata dal generatore anche quando scelgo di calcolare il rendimento del generatore da prospetto UNI-TS11300 parte 2 prospetti 25-25 (rendimenti precalcolati).
Tali campi non dovrebbero essere vuoti e calcolati dal software sulla base dei suddetti prospetti?
In realtà ho verificato che il calcolo è corretto e del tutto slegato da qualunque valore si inserisca nei suddetti campi.
Grazie in anticipo a chi saprà rispondermi
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
9 anni fa
ciao, tali rendimenti infatti non sono utilizzati per il calcolo, sono dati compilativi per la stampa della Legge 10
Salvo81
  • Salvo81
  • 84.2% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
9 anni fa
ok grazie, quindi mi confermi che per la redazione dell'APE sono assolutamente ininfluenti
albertop
9 anni fa
Si. Sono ininfluenti per ape.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.