So che è un argomento più volte discusso.
Chiedo solo se il mio ragionamento è corretto.
Ormai nella L.10 dobbiamo inserire anche gli split per cui voglio essere sicuro dei dati che inserisco.
Pompa di calore aria-aria reversibile inverter tipo MONO-SPLIT
Quello che mi interessa è solo il raffrescamento. I dati dichiarati dal costruttore sono:
P,nom = 2.50 kW; P,ass,nom = 0.80 kW; EER = 2.5/0.8 = 3.12
P,min = 0.60 kW ; P,ass,min = 0.12 kW; EER,min = 0.6/0.12 = 5.0
Carico minimo di modulazione = 0.60/2.50 = 0.24
Da questi dati ricavo i fattori di correzione ai carichi parziali così:
EER (100%) = 3.12, cioè assumo i dati nominali.
EER (25%) = 5.0, cioè assumo i dati con potenza minima dato che il carico di modulazione è circa il 25%
Da questi ricavo l'EER al 75% ed al 50% per interpolazione, ottenendo
EER (75%) = 3.75
EER (50%) = 4.37
Cosa ne pensate?
Grazie a chi vorrà rispondermi (spero presto vista l'urgenza della consegna...😂 )
Modificato dall'utente
9 anni fa
|
Motivo: Non specificato