ilawe
  • ilawe
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
Buonasera,
Non riesco a trovare la risposta alla mia domanda sul forum e per questo la propongo in nuovo post.
Per quanto riguarda il fattore di correzione btrx non riesco a capire un concetto:

1) Nel mio caso sto facendo un APE per un appartamento in edificio multipiano e ovviamente la parete con la porta di ingresso confina con il vano scale posto all'interno dell'edicio.

Vorrei sapere come calcolo il fattore di correzione?Ho visto il prospetto 7 delle UNI/TS ma il valore che mi dà è riferito a vano scala esterno.
E' giusto inserire tali dati all'interno della sezione "Fabbricato"--->"Nuovo Ambiente"--->"Trasmissione"

Vi ringrazio per la collaborazione
mara888sp
10 anni fa
Il prospetto non parla di ambiente vano scala esterno.
Parla di ambiente non climatizzato con una, due o tre pareti esterne, con o senza serramenti.
Le pareti verso locali non climatizzati sono disperdenti, per cui, sì, vanno contate nelle dispersioni per trasmissione.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.