Ciao, se ho una pdc alimentata da fotovoltaico (quindi come vettore energetico metto solare fotovoltaico se non erro), è normale avere un'efficienza media stagionale pari a 0?
Mentre se provo con vettore energetico energia elettrica da rete mi viene un valore accettabile di efficienza media stagionale.
Grazie
albertop
10 anni fa
Non esiste un generatore che viene alimentato da fotovoltaico. L'energia generata dal fotovoltaico viene esportata al gestore e successivamente reimportata al bisogno per essere immessa in ingresso del generatore. Pertanto inserire FV nel generatore è errato.
Nella pompa di calore inserire come vettore energetico energia elettrica. Il fotovoltaico viene gestito automaticamente dal software.