E' sempre obbligatoria la verifica igrometrica per i pavimenti appogiati sul terreno?


Non voglio eludere la normativa, ma molto spesso la verifica sulla consensa superficiale non viene rispettata. Anche con pavimenti che hanno una trasmittanza di 0,429. Con strati normalissimi: platea, isolante, cls alleggerito per coprire gli impianti, sottofondo e pavimento. Anche il "giubbotto di salvataggio" del calcolo costituito dall'inserimento di mitiche barriere al vapore non influisce sulla condensa superficiale, ma sulla interstiziale.


Grazie Elio

albertop
20 anni fa

Il D.L., se non ricordo male, parla di pareti (genericamente) mentre la UNI 13788 parla esplicitamente di verifiche verso il terreno e ne fornisce i parametri di calcolo (temperatura e pressione dell'ambiente esterno costanti per tutto l'anno, etc.).


La verifica superficiale è piuttosto restrittiva ma c'è un parametro che può tornare utile: "umidità massima accettabile che il materiale superficiale può accettare senza rovinarsi". Su un pavimento normale (ceramica, marmo, etc) si può mettere anche 100% ... e la struttura dovrebbe essere verificata.   


Alberto