simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
11 anni fa
Buongiorno,
scrivo perché alla scheda Fabbricato -> Edificio, tra i vari servizi (Riscaldamento, ACS, ecc.) vedo che la possibilità di spuntare "Impianto presente" c'è solo per Riscaldamento e ACS.
Volevo capire come mai non c'è la possibilità di spuntare anche la presenza dell'impianto di raffrescamento.

Grazie
mara888sp
11 anni fa
Decreto "Linee Guida", estratto da Allegato 1, paragrafo 2.1:

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in
oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di
produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.


Le due caselle servono a "dire" se non c'è l'impianto di riscaldamento/ACS, per permettere la simulazione come previsto dal seguente pezzo di testo dello stesso paragrafo:

Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale,
considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le
caratteristiche ivi indicate.

Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
11 anni fa
garcangeli
11 anni fa
Forse una descrizione del tipo
"Impianto assente: simulazione con standard"
poteva essere più esplicita?
Ritengo che sia meglio adottare diciture il più aderenti possibile al testo dei decreti.
mara888sp
11 anni fa


Ritengo che sia meglio adottare diciture il più aderenti possibile al testo dei decreti.

Messaggio originale di garcangeli:



...testo dei decreti.... che quasi nessuno legge...😢

Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
garch
  • garch
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
11 anni fa
Una ragione in più per essere più espliciti...
Michele Vignoli
11 anni fa
si, anche io infatti non capivo bene cosa voleva dire quella tabella. (m'ero messo l'anima in pace, aspettando il manuale aggiornato).
serep
  • serep
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
11 anni fa

Decreto "Linee Guida", estratto da Allegato 1, paragrafo 2.1:

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in
oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di
produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.


Le due caselle servono a "dire" se non c'è l'impianto di riscaldamento/ACS, per permettere la simulazione come previsto dal seguente pezzo di testo dello stesso paragrafo:

Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale,
considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le
caratteristiche ivi indicate.

Messaggio originale di mara888sp:



Buongiorno, mi ricollego a questo post.
Nel caso di edificio in cui non è presente né l'impianto di riscaldamento, né ACS, occorre quindi togliere le spunte dalle caselle "impianto presente" nella schermata Fabbricato -> Generale e va simulata la presenza dell'impianto secondo la Tab. 1.
La tabella 1, in corrispondenza di climatizzazione invernale e acs, indica un generatore a combustibile gassoso che abbia i requisiti di cui alla tab. 8 - Req. Minimi e efficienze dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tab. 7 - Req. Minimi.
Ho tre quesiti:
1- Il generatore si inserisce sempre come Simulazione/no generatore?
2 - Nel campo generatore devo inserire due generatori diversi, visto che i rendimenti per ACS e riscaldamento sono diversi?
2- Per quanto riguarda i sottosistemi di utilizzazione, come inserisco i valori? (es.: nel caso di distribuzione ACS, mi vengono chiesti dei valori che non conosco in quanto l'impianto non esiste)

Grazie.
Almar
  • Almar
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe NC
11 anni fa
Ciao a tutti,

scusate anche a me non è chiarissima la logica di questa nuova configurazione.
A prescindere dal fatto che io spunti o meno il servizio di raffrescamento, mi è impossibile indicare se è presente o meno il relativo impianto (mi resta la casella grigia). Com'è possibile che ci sia il servizio senza l'impianto😕 ? Dico ciò anche in considerazione della definizione di impianto termico ai sensi del Dlgs 19 Agosto 2005 e ssmmii che riporto per completezza:

"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.»

Qualcuno può chiarire?
Grazie in anticipo
garcangeli
11 anni fa
L'impianto di raffrescamento lo descrivi in Impianto nella sezione Raffrescamento