Elisa B
  • Elisa B
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Buonasera,
come calcolo gli interventi migliorativi che ora sono obbligatori per la registrazione dell'attestato?
garcangeli
9 anni fa
Allo stesso modo di come facevi prima... che pure erano necessari.
Elisa B
  • Elisa B
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Ho cominciato adesso ad usare Masterclima, prima usavo un altro software a pagamento nello studio in cui lavoravo ed aveva i miglioramenti inclusi nel programma.
Mi sembra che in questo software non ci siano i miglioramenti, voi usate un foglio di calcolo? dove posso trovarlo?
Help!!!!
Geom.Melone
9 anni fa
guarda regione lombardia c'è il foglio di calcolo del cened... alcune volte ho utilizzato quello
pantoza
  • pantoza
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E
9 anni fa
Se può esserti di aiuto puoi fare come faccio io:

1) Faccio il calcolo della situazione reale
2) Salvo una copia e vi inserisco il miglioramento
3) Scrivo su un pezzo di carta l'Epgl col miglioramento
4) Con un foglio excel a parte calco il tempo di payback
5) Ripeto i punti da 2 a 4 per ciascun miglioramento o combinazione degli stessi avendo cura di scartare i miglioramenti con un tempo di payback maggiore di 10 anni, se del caso specificare nelle note se hai usufruito delle detrazioni nel calcolo
6) Riesumo il primo file ed inserisco i valori calcolati nella relazione

ed il gioco è fatto. 😁
garcangeli
9 anni fa
Anch'io faccio più o meno così, ma uso i risultati dei vettori energetici.
Dall'EPgl come calcoli il consumo del gas, dell'energia elettrica....
pantoza
  • pantoza
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E
9 anni fa
Ho impostato un foglio di calcolo con i poteri calorifici inferiori etc.
Il risultato alla fine è pressoché lo stesso