luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
20 anni fa
Salve,
da poco ho iniziato ad utilizzare MCimpianti.

Mi trovo a definire le pareti di confine di un locale da climatizzare. Il punto è che ho visto un progetto già fatto dove ho notato che:

1) il solaio a pavimento è stato definito con esposizione NR08 (solaio interno)
2) Il solaio a soffitto è stato definito con esposizione OR (solaio esterno)

Il locale in questione confina con uno scantinato sotto e con l'esterno sopra.

E' stato definito bene?
albertop
20 anni fa

1) Utlizzare NRxx corrisponde ad un vecchio modo (se volessimo usare un termine anglosassone potremmo usare deprecated) di definire empiricamente i locali adiacenti non riscaldati. La metodologia è indicata in UNI 7357-74. Per ottenere risultati sicuramente più precisi sarebbe opportuno utilizzare la gestione dei locali adiacenti non riscaldati.


2) OR indica una esposizione orizzontale esterna quindi è corretta nel caso di un tetto.


Alberto


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.