Il D.L. 192 non ha eliminato il D.M. 178 ma ha abrogato (art. 16) alcuni punti della L. 10/91 (articolo 4 commi 1 e 2, etc - quindi quello che riguarda il calcolo del Cd - a rigore, tutto il resto del D.M. 178 dovrebbe rimanere in essere).
Per i calcoli (estratto da art 4 del DL 192):
"Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ... saranno definiti: ... le metodologie di calcolo ...".
Nell'allegato I del D.L. 192 (Regime transitorio) punto 16 si parla dei calcoli che devono seguire le indicazioni di UNI o CEN o altro.
Attualmente la normativa recepita è la UNI 10344 ed è quella attualmente utilizzata dal MC Impianto. Il valore richiesto per la verifica è infatti il
Fabbisogno annuo di energia primaria ovvero quello calcolato con l'accoppiata UNI 10344/UNI 10348. Prossimamente inseriremo la EN 832 e, man mano che usciranno, le altre norme.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.