La formula per il calcolo della portata di acqua è certamente disponibile ed è la seguente:
pw = (Q/1.163)/dt
dove Q/1.163 non è altro che la potenza resa in kcal/h (o frig/h) dt è la differenza di temperatura (deltat) fra le temperature in uscita-ingresso della batteria.
Ad esempio se il ventilconvettore rende 2000 W con delta t = 5° si avrà una portata di 343 l/h.
Nulla di più semplice. I problemi arrivano però quando i ventilconvettori vengono selezionati con una velocità del ventilatore diversa dalla massima. Infatti, ciascun manuale tecnico riporta una frase simile a questa (ho preso ad esempio quella della serie FCX):
Le rese frigorifere delle TAV. da 5a 12 sono riferite alla massima velocità. Per le altre velocità i valori devono essere moltiplicati per i
seguenti fattori:
[...]
E' chiaro quindi che se si modifica la velocità del ventilatore (ad esempio velocità media) e si desidera allo stesso tempo mantenere un delta t pari a 5°C non è più possibile utilizzare la formula riportata in alto. Ed è questo il motivo per cui consigliamo di utilizzare un software apposito (nel caso di Aermec, Wizard Selection). Il software utilizza un'iterazione fra i valori in modo da pervenire in ogni caso al risultato corretto.
Alberto