ho inserito tutti i dati relativi al COP
Messaggio originale di stesavona:
Questo è già buono. Qualcuno non inserisce neanche quelli.
Nel riepilogo dei risultati quindi il valore EPi risulta pari a zero!!
Messaggio originale di stesavona:
Normalmente è perchè la pompa di calore "non si attiva mai". Le temperature che il programma inserisce come predefinite sono brutte a vedere magari (-99, etc) ma fanno rientrare sicuramente la pompa di calore nel range di funzionamento.
Tipici errori dei progettisti (in ordine di apparizione):
1) Nella tabella delle prestazioni a piano carico nessun dato.
2) Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo: 40 gradi e temperatura dell'acqua prodotta 50 gradi
3) servizio (riscaldamento / asc) che non corrisponde con quello che si sta facendo
3) Temperatura bivalente 20 gradi
4) Temperatura di disattivazione del riscaldamento: -5 gradi
5) Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda: 20 gradi
Altre varie ed eventuali ...