Salve a tutti, sto predisponendo i miglioramenti per l'appartamento di cui devo redigere l'APE. Per quanto concerne l'acs, essendo presente un boiler elettrico, sto prevedendo l'installazione di un impianto solare termico. Come ipotesi ho considerato un impianto a circolazione naturale con collettore di superficie pari a 2 mq (la Su dell'appartamento è pari a 47 mq) esposto a S-E e accumulo di 150 l. Considerando questo sistema non sostitutivo del boiler ma ad integrazione dello stesso ottengo una copertura FER del 45% e un risparmio energetico annuo pari a circa 770 kWh el. Questo comporta un tempo di ritorno dell'investimento (circa 1200-1300 €) compreso tra 8 e 9 anni. Ho valutato quest'ultimo non considerando detrazioni fiscali dal momento che l'attestato dovrà essere consegnato a giorni e nulla si sa (mi sembra) su quello che potrà essere previsto dalle finanziarie per il prossimo futuro.
Secondo voi è plausibile un tempo di ritorno così elevato?😕

lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
12 anni fa
Salve Robson, risposta in stile Question Time: Sì, ed in utilizzo reale potrà andare anche peggio.
Robson
  • Robson
  • 63.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
12 anni fa
Grazie Ibasa, molto confortante per me...un pò meno per il committente!!!!😉