Ho provato un progetto simile ma mi da i risultati richiesti.
Non ti restituisce il messaggio "generatore sottodimensionato"? Se vai in Risultati, Impianto, Generatore, in corrispondenza del generatore a combustione, acqua calda, ci sono dei valori oppure è tutto a zero? (in questo caso la pompa di calore riesce ad esaudire tutto il carico).
Con +2 gradi per l'acs potrebbe non attivarsi mai (la temperatura media di gennaio a Ferrara è di 1,4 gradi ma magari con la distribuzione delle temperature non c'è neanche un'ora in quelle condizioni; prova ad aumentare, anche solo per prova, la temperatura bivalente a, che so, +10°C).
Se non riesci, mandami il progetto che lo verifico.